• 抗震等级错误

    图纸上说结构计算抗震等级为三级,结构构造抗震等级为二级,为啥我输入了图纸上给的檐高54.2和郑州的设防烈度7,结构类型剪力墙结构后软件出来的抗震等级为三级不是二级?

    檐高

    檐

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    抗震等级应该按结构计算抗震等级来进行设置,也就是说应该设置为三级。 抗震构造二级仅仅是告知你本设计抗震构造措施按照二级标准来设计的。 这两个概念,一个是对建筑物整体抗震设计的计算要求,一个是细部构造的要求。 你可以查看图纸对其他构件抗震等级的要求,如果有二级的就对此构件单独设置抗震等级为二级,整个工程的抗震等级还是应该设置为三级。

    2011-12-20 17:31:58 

  • 按设计要求来 按结构构造抗震等级输入

    2011-12-19 20:09:40 

  • 软件是按照规范做的,如果和设计图纸有出入的话就手动调成图纸的抗震等级吧。

    2011-12-19 20:21:47 

  • 抗震等级你应该按二级设置

    2011-12-19 21:39:24 

  • 抗震等级标准见下表,设计与软件不同的可以重新选择 应该按结构构造抗震等级输入

    答疑解惑

    2011-12-19 20:17:42 

  • 按照图纸输入即可。檐高的数值可以不用输入,软件中檐高也是为了确定抗震等级,他们是联动的,只要你抗震等级输入正确就行。

    2011-12-19 22:00:21 

  • 应该按二级抗震等级

    2011-12-19 20:42:45 

  • 设防烈度7,抗震等级为三级不是二级.

    2011-12-20 17:01:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题