yanweibo9990 2011-12-20 16:30:09 | 山东省 其他专业 | 856查看 1回答
砖混结构的构造柱钢筋。
请问老师:砖混结构的构造柱钢筋,纵筋搭接是多少?还需要考虑搭接接头错开百分率吗?那么箍筋加密范围是多少?如果考虑搭接接头错开百分率,那么是否在搭接范围内箍筋都加密呢?箍筋的弯钩是6.25D还是11.9D呢?请说明依据,能附图就够好了。非常感谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱同梁上柱和墙上柱。构造柱必须错开50%搭接。搭接部位箍筋应该加密。箍筋弯钩按照抗震考虑,为11.9d。
2011-12-20 16:35:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看