• 砖混结构构造柱钢筋。

    砖混结构的构造柱钢筋,纵筋搭接是多少?还需要考虑搭接接头错开百分率吗?那么箍筋加密范围是多少?如果考虑搭接接头错开百分率,那么是否在搭接范围内箍筋都加密呢?箍筋的弯钩是6.25D还是11.9D呢?请说明依据,能附图就更好了。非常感谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砖混结构的构造柱钢筋,纵筋搭接是多少? 回复:35d 还需要考虑搭接接头错开百分率吗? 回复:一般在楼板面搭接,不需要错开搭接 那么箍筋加密范围是多少? 回复:见截图 如果考虑搭接接头错开百分率,那么是否在搭接范围内箍筋都加密呢? 回复:每层构造柱纵向钢筋伸至上层楼板面搭接 箍筋的弯钩是6.25D还是11.9D呢? 回复:根据建筑场地及地震加速度不同时,应按图集说明抗震构造措施 请说明依据,能附图就更好了。非常感谢!

    搭接范围

    错开百分率

    答疑解惑

    2011-12-22 17:55:15 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题