DZT5800 2011-12-22 10:55:20 | 广东省 安装算量GQI | 2221查看 5回答
关于电缆长度计算
广东10定额中,计算电缆长度应该是:(施工图纸电缆长度+电缆附加及预留长度)*(1+2.5%),还是:施工图纸电缆长度*(1+2.5%)+电缆附加及预留长度,哪种计算是正确的?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第一种是正确的; 2、你看计算规则:电缆敷设驰度、波形弯度、交叉是按按电缆全长计算,电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,所以2.5%是针对电缆全长;
2011-12-22 13:44:38
-
应该是施工计算长度与箱体预留长度之和乘以1.025
2011-12-22 11:05:27
-
第一种计算是正确的
2011-12-22 11:05:30
-
按理论上正确应该是先乘以2.5%再加其他预留长度,这个问题我已经咨询过很多人了,这只是在造价员考试中比较看这个计算过程,不过两种算法长度都差不多。呵呵如在施工单位一般就按第一种方法计算,如在事务什么的就按第二种计算吧。
2011-12-22 11:07:51
-
施工图纸电缆长度*(1+2.5%)+电缆附加及预留长度是正确的。
2011-12-22 11:38:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看