Roc101 2011-12-24 09:18:39 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 2758查看 7回答
板面布置了双向钢筋,是否还会布置负筋分布筋?
结构平面图上写着 “ 未注明未画出的板底钢筋为?8@200,未注明的板面钢筋为?8@200, 露天部分板面未设面筋处设置温度钢筋?6@200.与板面筋搭接250,板面分布钢筋?6@200。 ” 这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对露天部分的板说的还是针对所有的板说的;还有就是: 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里的“ 板面分布钢筋?6@200 是针对所有的板说的 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋? 不需要了,板面已经是双向钢筋,而分布筋其实就只是一种构造筋,不需要了
2011-12-24 09:48:33
-
你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋了。
2011-12-24 10:01:50
-
你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋。因为分布筋用在加筋里的。但是软件也不会重算
2011-12-24 10:21:30
-
这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对所有的板说的。 板面布置了双向钢筋,就不需要布置负筋分布筋了
2011-12-24 10:24:10
-
这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对所有的板说的; 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋?不需要布置了,负筋分布筋是一种构造筋,是为了固定负筋位置的,如果你的板面筋是双向,又有附加负筋的话,双向板面筋就可以起到固定负筋的作用,所以不用再额外考虑分布筋了。
2011-12-24 10:39:00
-
你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋了,不需要去重复布置的。
2011-12-24 10:41:05
-
你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋, 如果图纸上还有负筋, 那么就是加强筋啦
2011-12-24 14:52:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看