• 板面布置了双向钢筋,是否还会布置负筋分布筋?

    结构平面图上写着 “ 未注明未画出的板底钢筋为?8@200,未注明的板面钢筋为?8@200, 露天部分板面未设面筋处设置温度钢筋?6@200.与板面筋搭接250,板面分布钢筋?6@200。 ” 这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对露天部分的板说的还是针对所有的板说的;还有就是: 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这里的“ 板面分布钢筋?6@200 是针对所有的板说的 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋? 不需要了,板面已经是双向钢筋,而分布筋其实就只是一种构造筋,不需要了

    2011-12-24 09:48:33 

  • 你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋了。

    2011-12-24 10:01:50 

  • 你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋。因为分布筋用在加筋里的。但是软件也不会重算

    2011-12-24 10:21:30 

  • 这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对所有的板说的。 板面布置了双向钢筋,就不需要布置负筋分布筋了

    2011-12-24 10:24:10 

  • 这里的 “ 板面分布钢筋?6@200 ” 是针对所有的板说的; 如果板面布置了双向钢筋,是否还要布置负筋分布筋?不需要布置了,负筋分布筋是一种构造筋,是为了固定负筋位置的,如果你的板面筋是双向,又有附加负筋的话,双向板面筋就可以起到固定负筋的作用,所以不用再额外考虑分布筋了。

    2011-12-24 10:39:00 

  • 你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋了,不需要去重复布置的。

    2011-12-24 10:41:05 

  • 你布置完了板双层双向钢筋后就不需要再布置分布筋, 如果图纸上还有负筋, 那么就是加强筋啦

    2011-12-24 14:52:09 