q349822831 2011-12-24 21:09:42 | 河南省 其他专业 | 2655查看 4回答
现浇钢筋混凝土板是否可以直接放在剪力墙上?
现浇钢筋混凝土板是否可以直接放在剪力墙上 剪力墙是否可以做为板的支座? 请老师详细回复下.谢谢. 圣诞快乐.回复者年年平安呀.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇钢筋混凝土板是可以直接放在剪力墙上的,剪力墙可以做为板的支座。 如果剪力墙结构中,外墙、核心筒部分,现浇钢筋混凝土板是直接放在剪力墙上的。
2011-12-25 08:22:01
-
现浇钢筋混凝土板是否可以直接放在剪力墙上 剪力墙是否可以做为板的支座? 剪力墙是可以作为现浇板支座的。
2011-12-25 07:22:11
-
现浇钢筋混凝土板可以直接放在剪力墙上,这个没问题,想剪力墙结构建筑就是
2011-12-25 08:35:46
-
当然可以了,剪力墙是完全可以作为支座的
2011-12-25 08:32:35
-
没有具体设计方案,根据业主要求修车台沟槽宽800mm,高1.4m,槽内四周设钢筋混凝土,通常是双排还是单排筋,布筋的话怎么设置合理?是不是跟剪力墙那样?
-
河南省08定额中钢筋混凝土部分中的(1)墙身与框架柱连接是,墙长算置框架柱侧面该怎么理解。(2)剪力墙中的暗柱暗梁是否套墙子目。
-
断肢剪力墙与暗柱重合那部分剪力墙可以不画吗?直接点上柱子行吗?钢筋会少算吗剪力墙画到到哪最合适?剪力墙是否画到端柱的最头起?剪力墙钢筋和暗柱的钢筋重复吗?
-
如果地下室钢筋混凝土外墙以上(一层处)没有剪力墙,那么地下室外墙内外侧钢筋分别弯折多少?11系新平法剪力墙77页有,我看不太懂,节点二和三分别在什么情况下用?
-
钢结构中的楼承板(也称组合楼板,钢承板,压型钢板等)怎样套定额 河南
问题补充:板的下部为压型钢板,上面浇筑钢筋混凝土。混凝土部分是执行有梁板?无梁板?还是平板呢?压型钢板可以套7-27(屋面金属压型板 檩距 4.2m以内)吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看