safin7 2011-12-26 11:51:51 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 529查看 4回答
剪力墙垂直钢筋外侧长度不同
垂直钢筋,外侧钢筋不同,外册有两种,虽然都是C16,但是一个是通长,一个只有墙高的1/3,难道只能单构件?单构件里还得自己计算根数吗?那我岂不是还要去量取整个地下室墙的长度?那不太可能,也不准确啊!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在其他钢筋里输入
2011-12-26 13:41:39
-
1/3的钢筋在属性中的其它属性“其它钢筋”自行编辑了。
2011-12-26 11:55:32
-
你不想用单构件的话,你可以再新建一个画上去也很快
2011-12-26 12:59:04
-
您好:您可以参考帮助里的输入方法输入。
2011-12-29 10:54:16
-
麻烦各位大神 帮帮忙 看看这个钢筋要怎么设置,剪力墙垂直钢筋伸入地圈梁的就是一个锚固长度La 1、看看我的设置是不是有误 2、有误又应该怎么修改
-
框剪结构中,框架梁和剪力墙垂直相交及剪力墙是框架梁的支座。此处软件对框架梁的钢筋计算式支座宽-保护层+弯钩+净长+支座宽-保护层+弯钩,但是设计要求支座处应该直接是一个锚固长度,在软件中怎么设置?
-
框剪结构中,框架梁和剪力墙垂直相交及剪力墙是框架梁的支座。此处软件对框架梁的钢筋计算式支座宽-保护层+弯钩+净长+支座宽-保护层+弯钩,但是设计要求支座处应该直接是一个锚固长度,在软件中怎么设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看