• 剪力墙问题

    看如下图: 1.当用门框墙构件做时:洞口两侧水平筋的根数是按整个墙高计算,当算洞口上方的分布筋时,分布筋的长度为整个墙的长度. 2.当使用剪力墙,暗柱,门洞,连梁组合做时,发现:洞口上方的水平钢筋只是 洞口宽度+2*锚固长度. 请问两种方法哪个对?我该怎么更正.

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是人防工程,应该按第一种计算钢筋;如果不人防工程,应该按第二种方法计算钢筋。 人防工程应该按07FG04的要求配筋,你看看07FG04就清楚了。

    2011-12-30 08:51:34 

  • 第一条说的是箍筋,第二条说的是纵筋,不矛盾. 两种方法·都对

    2011-12-30 06:05:30 

  • 1.当用门框墙构件做时:洞口两侧水平筋的根数是按整个墙高计算,当算洞口上方的分布筋时,分布筋的长度为整个墙的长度. 2.当使用剪力墙,暗柱,门洞,连梁组合做时,发现:洞口上方的水平钢筋只是 洞口宽度+2*锚固长度. 布置墙水平筋时还是按1做,洞口两侧水平筋的根数是按整个墙高计算。

    2011-12-30 08:00:06 

  • 两种算法都是正确的,具体采用那种应根据设计要求是按那种形式配筋来决定采用那种方法计算。

    2011-12-30 07:47:37 

  • 楼上的解释较为合理,我也学习学习。

    2011-12-30 09:37:11 

  • 支持上面

    2011-12-30 10:11:23 