10****@qq.com 2011-12-31 11:22:27 | 山东省 其他专业 | 7041查看 5回答
填充墙拉结筋伸入墙内长度问题
图纸说明说不少于墙长5分之一且不小于700,那到底多少合适啊,没有说参考图集什么也没有,出图的是白痴吗??求解啊,玛德
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸说明墙体拉结筋伸入墙内长度不少于墙长5分之一且不小于700,意思是2个值之间取大值; 2、如一面墙长3米,拉结筋伸入墙内长度就不小于700=700;如一面墙长4米,拉结筋伸入墙内长度就不少于墙长5分之一=4000/5=800;这是根据墙长度来布置拉结筋,不是固定值; 3、这是设防烈度6~7度是填充墙构造要求,可以参考《06SG614-1砌体填充墙结构构造》;
2011-12-31 12:06:30
-
这个在质量检查验收规范中也有具体的说明,有个最小值。在软件中,也有具体的设置。供参考。
2011-12-31 11:44:46
-
这都要按图纸说明做的,图集不对此做规定,你具体按两者之间取大值就错不了.
2011-12-31 11:44:57
-
就是这2个值之间取大值。
2011-12-31 11:29:27
-
出图的没有错 在两者取最大值。
2011-12-31 14:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看