zjb21207 2012-01-04 09:34:30 | 辽宁省 其他专业 | 1574查看 7回答
辽宁省关于框架柱超高模板计算规则问题
层高4.8m,框架柱上边梁高600mm,板厚150mm,请问此框架柱是否有超高模板,如果有怎么计算?(定额说明中说是计算至板底或是梁底的距离)问题补充:框架柱尺寸1000*1000 ,而梁的尺寸是400*600,柱宽出梁的那部分怎么办?是否超高?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
层高4.8m,框架柱上边梁高600mm,板厚150mm,请问此框架柱是否有超高模板,如果有怎么计算?(定额说明中说是计算至板底或是梁底的距离) 层高4。8M框架柱有超高模板,超高模板按4。8米减3。6米减板厚150mm厚的部分模板量,乘上两个超高层,即把模板量乘上2套用超高模板子目即可。 框架柱尺寸1000*1000 ,而梁的尺寸是400*600,柱宽出梁的那部分怎么办?是否超高? 计算超高,柱按柱顶计算,(有板时计算到板底)扣减柱侧面梁部分的模板面积,把3。6米以上部分的模板面积乘上层高减3。6米/1为超高层数,(超过3。6后每1米为一个超高层,不足1米时按一个超高层计算)如果是4。8米层高板厚是150时,和上面的一样把3。6米以上的模板量(扣柱侧面梁部分面积)乘上2个超高层套用子目。
2012-01-07 13:14:58
-
层高4.8m,框架柱上边梁高600mm,板厚150mm,请问此框架柱是否有超高模板,如果有怎么计算?(定额说明中说是计算至板底或是梁底的距离) 回答:超高与不超高指的是指层净高度。
2012-01-04 09:42:57
-
有粱的算到梁底,没有梁的算到板底。根据定额说明超过3.6米的,就需要计算超高模板的支撑了。
2012-01-04 09:38:54
-
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。你这个没有超高的。据你说的情况柱子宽出的部分是有超高的,不过量很小,相对整个工程造价来说可以忽略的。你想计算也不麻烦,只要在柱子上套个超高模板子目,工程量代码套正确也就可以了。我实际操作一下,是象你说的那样,计算了超高模板并正确的进行了扣除。
2012-01-04 11:39:11
-
层高4.8m,框架柱上边梁高600mm,板厚150mm,此柱有超高模板高度是4.8-0.6 4.2米。 框架柱尺寸1000*1000 ,而梁的尺寸是400*600,柱宽出梁的那部分怎么办?是否超高?柱按通高计算,是超高的。
2012-01-04 20:24:24
-
层高4.8m,框架柱上边梁高600mm,板厚150mm,框架柱是有超高模板。柱模板超高面积=(4.8-3.6-0.15)*(柱周长)1*4;扣除梁头与柱连接面积即可。
2012-01-05 05:40:10
-
柱模板超高面积=(4.8-3.6-0.15)*1*4(柱周长)-0.4*0.6*2(梁与柱公共面积)
2012-01-05 08:35:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看