相伴而行 2012-01-16 09:33:23 | 辽宁省 其他专业 | 628查看 7回答
若层高4.2米,模板超高怎么计算?辽宁省定额
若层高4.2米,模板超高怎么计算?辽宁省定额
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
详见模板计算规则: 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 问:那就是4.2-3.6=0.6m,0.6小于1m啊,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。是不是就不计算模板超高了啊? 答:是的,超过不足1m舍取不计。
2012-01-16 09:35:34
-
超高部分模板面积计算3.6米以上部分面积
2012-01-16 09:35:16
-
模板超高按其超过基本高度的超过部分计算。
2012-01-16 09:35:47
-
仔细看定额 宝贝
2012-01-16 09:47:33
-
这个层高不用计算模板支撑超高的,辽宁省规则按3.6米每超过1米记一个超市高,不足的舍去不计。4.2-3.6=0.6不足1米,所以不计算。
2012-01-16 10:15:42
-
模板支撑超高的计算: 模板支撑:按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,计算模板支撑超高。 支模高度:柱、墙:地面至构件顶坪;梁,板:地面至构件底坪。 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 梁、板:超高构件的全部模板面积×超高次数 柱、墙:∑(相应模板面积×超高次数)
2012-01-16 10:03:12
-
根据辽宁省的计算规则,模板以3.6米为界,超过3.6米的部分,按照超高部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0M,舍去不计。 依据你说的4.2米 4.2-3.6=0.6不足1M,所以不需要计算了。
2012-01-16 10:03:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看