• 板的上部筋搭接位置

    按图集要求,下部筋在梁支座处锚固,上部筋能通则通,不行搭接位置在跨中1/3内,若车库顶主梁与主梁,中间有1-2跟次梁,若搭接在1/3的化,可能正好在次梁上,是否允许?因为次梁正好在主梁与主梁中间。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此时 次梁也要看成是梁 要按梁与梁之间的板 而不是非要是主梁和主梁之间的哦

    2012-01-07 08:44:09 

  • 板是与主梁为支座,板上部筋搭接躲开跨中1/3/

    2012-01-07 07:07:30 