• 做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式?

    做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式? 设计要求的按设计要求。 设计无要求的按:接设备或无具体要求的套干包式;室内配电箱内或有防潮要求的套热缩式;室外套浇注式。 采用哪种形式的终端头和电缆截面有关系吗? 没有关系,但电缆截面10mm2及下的电缆不做(不计算)电缆头。直接压接即可。 那就是10mm2以下的套焊压铜接线端子?10mm2以上的套电缆终端头? 不是。不需要做电缆头,也不需要压接铜接线端子,直接弯成圆圈压接即可。

    2012-01-07 13:41:16 

  • 1.干包式电力电缆头,就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头,一般临时用电较多用到,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆; 2. 浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆,使用普遍; 终端头和电缆截面没有必然联系 一般16mm2以上计算电缆终端头,16mm2以下用计算焊压接线端子;

    2012-01-07 13:12:16 