null 2012-01-07 08:57:33 | 北京市 其他专业 | 2457查看 2回答
做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式?
做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳做电缆终端头预算时什么情况套干包式、什么情况套热缩式、什么情况套浇注式? 设计要求的按设计要求。 设计无要求的按:接设备或无具体要求的套干包式;室内配电箱内或有防潮要求的套热缩式;室外套浇注式。 采用哪种形式的终端头和电缆截面有关系吗? 没有关系,但电缆截面10mm2及下的电缆不做(不计算)电缆头。直接压接即可。 那就是10mm2以下的套焊压铜接线端子?10mm2以上的套电缆终端头? 不是。不需要做电缆头,也不需要压接铜接线端子,直接弯成圆圈压接即可。
2012-01-07 13:41:16
-
1.干包式电力电缆头,就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头,一般临时用电较多用到,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆; 2. 浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆,使用普遍; 终端头和电缆截面没有必然联系 一般16mm2以上计算电缆终端头,16mm2以下用计算焊压接线端子;
2012-01-07 13:12:16
-
北京电气定额中 户内、外干包式电力电缆终端头制安 户内、外热缩式电缆终端头制安 户外浇注式电缆终端头制安 有什么区别?分别在什么情况下套用
-
电缆在什么情况下用干包式?什么情况下用热缩式? 请哪位高手给予答复!请回答具体点!!!问题补充:有没有具体的“规范”说是什么情况下用干包式,什么情况下用热缩式!
-
电缆终端头有好多种,分不清什么情况下用何种电缆头?请高手明确下问题补充:电缆头有干式,热缩式、干包式等,在何种情况下用什么式的电缆头?电缆截面多大是有接线端子
-
电缆与配电箱接线时候,是所有规格的电缆都用电缆终端头吗?还是16平方以下的用接线端子接呢?电缆头用干包的还是热缩的呢?什么情况下用热缩的?什么情况下用干包?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看