wd****@126.com 2012-06-25 15:42:25 | 北京市 其他专业 | 3240查看 1回答
电缆头干包式和热缩式的划分?
电缆在什么情况下用干包式?什么情况下用热缩式? 请哪位高手给予答复!请回答具体点!!!问题补充:有没有具体的“规范”说是什么情况下用干包式,什么情况下用热缩式!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳选择干包和热缩一般要看设计要求,我谈一点个人经验,供参考: 1.高压(1kv以上)可用热缩电缆头,但不能选择干包电缆头; 2.埋地敷设尽量采用热缩电缆头; 3.截面较大的电缆头(如70mm2以上)尽量选择热缩电缆头; 4.变配电室等供电核心场所尽量选择热缩电缆头; 总之,干包电缆头是一种较为落后的施工工艺,因其造价低廉,故还存在一定的市场,但适用范围较狭窄,热缩电缆头是一种相对安全的工艺,但造价偏高,施工较复杂;还有一种工艺为冷缩电缆头,施工简单,就是太贵了;
2012-06-25 15:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看