蔡 2012-01-07 12:00:41 | 广东省 其他专业 | 704查看 3回答
结构图上没有标注出板的配筋 却在一边注明,改怎么说?
板厚200,配双层双向 A10@140*140 这样可以理解为板配筋的底筋为A10@140吗????
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板厚200,配双层双向 A10@140*140 这样可以理解为板配筋的底筋X、Y向为A10@140,面筋也是X、Y向为A10@140
2012-01-08 15:45:16
-
板厚200,配双层双向A10@140*140 理解为板配筋的底筋为A10@140是正确的。
2012-01-08 15:38:30
-
图纸已经说明了双层双向,即底和面的两个方向都是A14间距140.
2012-01-11 10:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看