zhuiyi 2014-04-19 15:36:19 | 湖北省 云翻样 | 801查看 5回答
关于框架梁与剪力墙相交绘制问题
如图所示:图中红色箭头段暗柱已经用剪力墙覆盖,请问这段暗柱是用暗梁绘制还是用框架梁拉通绘制?麻烦详细说下!如果用框架梁拉通绘制的话不用暗梁正确吗?影响钢材量吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该用暗梁布置,因框架梁配筋锚固没有那么长,到不了头。
2014-04-19 16:53:51
-
用暗梁布置
2014-04-19 16:36:28
-
如果设计有要求暗梁,就全部用暗梁覆盖布置。
2014-04-19 15:47:41
-
如果图纸要求有暗梁就按暗梁定义绘制,所谓框架就是梁下没有剪力墙靠两边支座起作用的梁,如果你按框架梁来画,锚固值就不准确了。
2014-04-19 18:38:10
-
框架梁跟暗梁的钢筋构造以及节点设置是完全不一样的,肯定影响钢筋总量如果你按框架梁来画,锚固值就不准确了
2014-04-20 07:47:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看