• 关于框架梁与剪力墙相交绘制问题

    如图所示:图中红色箭头段暗柱已经用剪力墙覆盖,请问这段暗柱是用暗梁绘制还是用框架梁拉通绘制?麻烦详细说下!如果用框架梁拉通绘制的话不用暗梁正确吗?影响钢材量吗?

    暗梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该用暗梁布置,因框架梁配筋锚固没有那么长,到不了头。

    2014-04-19 16:53:51 

  • 用暗梁布置

    2014-04-19 16:36:28 

  • 如果设计有要求暗梁,就全部用暗梁覆盖布置。

    2014-04-19 15:47:41 

  • 如果图纸要求有暗梁就按暗梁定义绘制,所谓框架就是梁下没有剪力墙靠两边支座起作用的梁,如果你按框架梁来画,锚固值就不准确了。

    2014-04-19 18:38:10 

  • 框架梁跟暗梁的钢筋构造以及节点设置是完全不一样的,肯定影响钢筋总量如果你按框架梁来画,锚固值就不准确了

    2014-04-20 07:47:32 