simikky 2012-01-09 19:35:57 | 北京市 其他专业 | 2008查看 2回答
北京市空调水管道套定额管件如何套定额
中央空调给水管道是套用工业管道定额还是给排水管道定额?全统定额给排水定额中没有无缝钢管焊接,只有镀锌钢管和焊接钢管,因此全统定额有一种说法是机房内的管道采用工业管道定额,机房外采用给排水定额;北京市给排水定额中有站内无缝钢管焊接安装定额,空调水管道应套用此章定额,那么就不用再计取弯头、三通等管件(管道长度不扣管件和阀门长度),只计取Y型除污器、柔性接头和阀门对么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中央空调给水管道是套用给排水管道安装定额。不用再计取弯头、三通等管件(管道长度不扣管件和阀门长度),只计取Y型除污器、柔性接头和阀门。
2012-01-10 06:35:39
-
管道套定额管件如何套定额与管道的材质有关系,与空调水还是给排水没有什么关系。 管件需要另行套定额子目的有:卷焊钢管、钢管沟槽连接、铜管、给水球墨铸铁、热熔塑料管(de63以外)。 以上说法仅对北京2001定额有效。
2012-01-10 09:13:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看