hanlun123 2012-02-03 11:11:54 | 广东省 其他专业 | 1043查看 3回答
消防管道算量的问题
DN32的消防管道与DN40连接,连接处用不用加个异径管箍,算量的时候管道长度用不用扣减?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道长度不扣减,一般如果直接连接一般会用一个40*32的变径
2012-02-03 11:19:38
-
管道长度不进行扣减,DN32的消防管道与DN40连接,变径管件不用考虑的
2012-02-03 11:29:58
-
管箍是不必考虑的,长度按图示长度及其分界点来。供参考。
2012-02-03 11:30:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看