Cóпɡ ル 2012-02-05 16:47:22 | 重庆市 其他专业 | 732查看 2回答
重庆的涂膜防水2mm定额编号AJ0026,如果是3厚的怎么调整材料的耗量呢?
1,重庆的涂膜防水2mm定额编号AJ0026,如果是3厚的怎么调整材料的耗量呢? 2,材料里面,涂膜防水材料100平方耗量是356KG、这个时候设计是3mm我可不可以这样调整耗量,356/2*3=534呀? 谢谢哪位老师指点下哈,说详细点哈,万分感谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据 屋面工程章节的“说明”第二大项第2条规定, 不只是换算 涂膜防水材料的含量,还要换算 “其它材料费”的含量,只有人工不变。(所有材料含量都要换算。) 您的换算公式是正确的: 1、涂膜防水材料:356/2*3=534 KG; 2、其它材料费:9.26/2*3=13.89 元;
2012-02-05 21:12:47
-
可以,你输入定额工程量时应该会有提示的,现在软件有调整厚度的功能
2012-02-05 16:59:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看