• 重庆的涂膜防水2mm定额编号AJ0026,如果是3厚的怎么调整材料的耗量呢

    1,重庆的涂膜防水2mm定额编号AJ0026,如果是3厚的怎么调整材料的耗量呢? 2,材料里面,涂膜防水材料100平方耗量是356KG、这个时候设计是3mm我可不可以这样调整耗量,356/2*3=534呀? 谢谢哪位老师指点下哈,说详细点哈,万分感谢 软件里面的标准换算不是直接修改成3厚的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    涂膜防水材料100平方耗量是356KG、这个时候设计是3mm可以这样调整耗量,356/2*3=534.

    2012-02-05 19:21:57 

  • 这一般在定额说明中有换算说明,如果没有,一般就是按比例换算,如果定额是2厚,实际是3厚,就可以在定额前乘以1.5,就成了。这还是比较符合实际的。供参考。