lin 2014-04-20 10:50:44 | 广东省 安装算量GQI | 902查看 5回答
安装工程工程量计算问题
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 这里面有SCE和FC,是否两种敷设方式都有?这个是插座的计算,是否灯具的电线也是这样计算的?3*4m2=3*(1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5电箱预留长度) MT20=1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 这里面有SCE和FC,是否两种敷设方式都有?
回复:是的,SCE、FCSHI 两种敷设方式,
2014-04-21 15:27:55
-
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 这里面有SCE和FC,是 两种敷设方式都有;这个是插座的计算,是 灯具的电线也是这样计算的;3*4m2=3*(1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5电箱预留长度) MT20=1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
2014-04-20 10:53:28
-
你好:第一个计算式是那部分?计算的导线没有插座的立管部分的线。
第二个计算式是插座?计算的管,最后的插座,应该是双联的,如是这样插座立管多计算两根。
另管线应该按配电箱到第一个插座的直线距离计算不要0.504+2.284。
2014-04-20 11:11:45
-
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 这里面有SCE和FC,“ACE:在吊顶在敷设;FC:预埋在地面内”是两种敷设方式都。
这个是插座的计算,灯具的电线也是这样计算。
3*4m2=3*(1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5电箱预留长度) MT20=1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
配电箱立管垂直高度要加上进入地面的长度,一般考虑50mm。
2014-04-20 10:58:02
-
MT20=1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3
3*4m2=3*(1.5电箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3+1.5电箱预留长度)
插座只有三个:2个三孔插座,1个二三孔插座。
2014-04-20 12:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看