• 广联达钢筋搭接问题

    1、11G规定最小搭接为300mm,请问这个在软件哪里看的到? 如果要调整成在哪里调整? 2、楼层设置里的搭接都清零了,在钢筋工程量计算结果 是否有包含11G图集上规定的搭接处 及最小搭接300mm的量? 3、四川规定“定额考虑了施工搭接及制作损耗,未考虑设计搭接”,请问11G上规定的钢筋搭接工程量是否需要计算? 祈求答案 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、软件会自动计算最小搭接长度,一旦小直径的钢筋计算的搭接长度小于300时,软件会按300计算。

    2、把各种直径搭接计算成300,这是规范和图集不允许的。

    3、四川规定“定额考虑了施工搭接及制作损耗,未考虑设计搭接”,请问11G上规定的钢筋搭接工程量是否需要计算?

    这需要当地定额解释答疑,什么叫施工搭接,施工不按规范和图集要求施工吗?设计不按规范和图集设计吗?施工不按设计施工吗?我想定额想说的意思是定额中的损耗率已经考虑了因为钢筋定尺造成的施工搭接和施工中节约钢筋而使用的搭接等,其它的如柱和墙在楼层搭接,以及与插筋的搭接应该属于设计或图集要求的搭接,是另外计算的。如果是这样你可以在软件设置中把定尺长度调整很大,大于最长梁和板(单板布置不用考虑搭接问题)板,修改定尺基本就可以达到定额要求了。

     你好,就是说“楼层设置里的搭接都清零了,计算设置的连接设置不修改的情况下,在钢筋最终的工程量出量结果中,还是计算了11G图集上规定的搭接(及最小搭接300mm)长度是不? 是这样理解吗

    回复:不能把楼层设置里的搭接清零,这样正常计算的搭接也没有了。要计算规范和11G101等图集规定的搭接和设计图纸要求的搭接(这就是定额说明中未考虑的设计搭接)。要基本做到这些就是在搭接设置中把钢筋定尺修改一下。

     有点糊涂了,四川的钢筋培训去了就首先说要清零楼层设置的搭接,不然钢筋要多(我理解好像那个就是施工搭接)。 我也用过斯维尔,斯维尔有个搭接设置与广联达连接设置是一致的,但他有个最小搭接300的选项等。 我现在只想用广算11G规定的搭接,施工定尺接长暂不考虑(定额已含)。 我遇到个对手,清零了楼层设置,计算设置未动,但他始终说最小300的搭接没有含。

    回复:最好你还是咨询一下当地定额站,因为定额说的是设计搭接没有考虑,因为设计是依据规范图集设计的,这不是设计搭接吗,最小300的搭接也是规范图集的要求呀,定额没有说没有含300的搭接其它搭都含,定额不是这个意思?如果清零正常的搭接就没有了。调整定尺比如定尺加到100米,这样板或梁的拉通设置后也不会增加施工搭接,通常的情况很少有100米长的梁及板。

    如果你要按你理解的设置,其余搭接不算增加300的搭接,这要汇总计算后编辑钢筋时调整。(斯维这种设置方式是不对的,是与规范图集对立的。)

    2013-11-23 08:41:01 

  • 第一个和第二个问题。软件还没有办法实现。

    第三个问题,11g规定的搭接,就是你们当地定额的设计搭接,要计算在钢筋总量中。

    2013-11-23 06:09:56 

  • 你说的施工搭接、设计搭接,其实是一回事。施工图纸的说明,一般情况下都是按照11G图集的钢筋搭接和钢筋构造施工的。关于你说的是否需要在计算11G图集的搭接工程量?软件里已经计算过了,不能重复计算。

    2013-11-23 08:39:30 