• 连梁的腰筋伸入墙内1.2*la,在什么修改?

    连梁的腰筋与墙水平钢筋级别不同,设计要求伸入墙内1.2*la,在什么修改?

    问题补充:连梁的腰筋与墙水平钢筋级别不同,设计要求伸入墙内1.2*la,在什么位置修改?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在连梁构件属性中的侧面钢筋中输入钢筋信息,在其它属性---节点设置中设置伸入墙内1.2*la,修改绿色的字,然后画上构件即可。

    连梁

    2012-02-21 15:00:12 

  • 布置完连梁后汇总计算,编辑钢筋时在锚固处乘以1.2,看截图。

    伸入

    2012-02-21 15:05:06 

  • 在节点设置里吧LAE修改为1.2*la就行了

    2012-02-21 15:09:18 

  • 梁属性的梁侧面受扭纵筋锚固节点中修改锚固长度就可以了。

    答疑解惑

    2012-02-21 15:07:22 

  • 梁腰筋在定义梁时输入,剪力墙水平筋在定语墙时输入。两者不冲突。

    2012-02-21 18:36:18 

  • 一半遇到这种情况 1、首先看看连梁的节点设置有没有这个节点可以调整,暂时没有,只找到端部节点如下图: ,中间没有找到可以给广联达提下建议,建议考虑下这个节点。2、如果没有看看连梁的计算设置里有没有设置的地方 3、还有一个方法是画好构建后,汇总计算,然后选中连梁,编辑钢筋,在这里修改钢筋值,然后锁定。此种方法坏处是画了多少连梁就需要修改多少次,比较麻烦,但是应该是目前为止最有效的,如果这种梁不是很多,可以采用这种方法。 4、如果量不是很多,可以考虑自己变通处理一下。 5、暂时就这些。。。

    广联达服务新干线

    2012-03-14 11:52:20 