• 密集式母线 三相五线式怎么计算工程量,套哪项定额?

    这个母线是由地下室的供电柜引出到各个楼层电井里的配电箱,AP1-1距地1.4m,明装。系统图中标注,从配电柜到配电箱走的是密集型母线槽XLC-Ⅱ 1000A

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    WDZ-YJ(F)E WD(低烟无卤)Z(阻燃)-YJ(F)E(辐照交联)电缆,不是走的密集型母线槽XLC-Ⅱ 1000A,密级式母线仅在配电柜中采用。 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以"m/单相"为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算

    2012-02-25 21:18:28 

  • 你的图上给的是通过电缆WDZ-YJ(F)E4*50+1*25引至AP1-1配电箱的呀

    2012-02-25 15:05:03 

  • 按延长米计算。

    2012-02-27 10:36:50 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!