方向 2012-02-28 08:37:36 | 云南省 安装算量GQI | 7248查看 2回答
防雷引下线工程量计算
引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋通长(焊接、绑扎)作为引下线,间距不大于25m ,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。 外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12镀锌圆钢,要求此钢筋伸至室外的距离大于1米。做为防雷引下线的柱内主筋当直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋作为一组引下线.当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线.钢柱外侧应采用绝缘保护. 请问这种情况应该如何计算防雷引下线工程量,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳引下线应该在平面图有标志,定额按两根钢筋考虑引下线,你可以参考建筑图纸防雷引下线的柱内主筋当直径为16mm及以上时,按一根高度考虑工程量,当钢筋直径为10mm及以上时,按两根高度考虑,外地面下1m处引出一根?12镀锌圆钢,要求此钢筋伸至室外的距离大于1米,按镀锌圆钢地埋考虑
2012-02-28 08:52:52
-
建议你看看视频就好。
2012-02-28 08:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看