• 剪力墙与暗柱在算量上如何按定额计算规则更好的区分

    现在设计单位对于小高层经常是剪力墙结构,当钢筋抽样时候设置了暗柱,导入算量后便会产生柱,由于定额计算规则对于剪力墙结构在这个方面有区分,当柱的单边长度超过1.5米便按墙计算,剩余不超转角部份便按柱计算,不超1.5米一么按异形柱算,一么按矩形柱算,所以算量软件并没有新好地处理这个问题,特此向同行求解决办法。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在钢筋抽样时,你布置的剪力墙要将暗柱布置满,这样也不影响钢筋的计算。导入到图形算量的时候,就可以不选择暗柱导入,如果是已经导入了暗柱,先将暗柱位置的剪力墙布满,然后把暗柱删除。 “一个有转弯角度的暗柱,删除后转角位的剩余是怎么按柱计算?全部算成墙吗?”暗柱两边尺寸不同时,在1.5米内是按矩形柱计算。 “就是全部设置成墙了,那如何区分超1.5米后的墙与柱呢”这是怎么回事呢?具体的要根据图纸进行调整啊。

    2012-02-28 09:04:56 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题