• 剪力墙与暗柱在算量上如何按定额计算规则更好的区分

    现在设计单位对于小高层经常是剪力墙结构,当钢筋抽样时候设置了暗柱,导入算量后便会产生柱,由于定额计算规则对于剪力墙结构在这个方面有区分,当柱的单边长度超过1.5米便按墙计算,剩余不超转角部份便按柱计算,不超1.5米一么按异形柱算,一么按矩形柱算,所以算量软件并没有新好地处理这个问题,特此向同行求解决办法。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋抽样时,你的剪力墙在画的时候可以画到转角位置,导入到图形算量的时候,可以把暗柱一起导过来,如果是在1.5米以外的可以不用做调整,画的时候已经是剪力墙覆盖了自然会算到剪力墙里面去,而转角的那部分因为没有画上剪力墙那么还是会算出量来。。。而如果是1.5米以为的,那就需要您做调整了,把墙体的位置调整一下,把墙拖动到柱子边线位置不要覆盖掉柱子,这样的话那部分就不会算成是剪力墙的了。。

    2012-03-02 18:37:33 

  • 在钢筋抽样时,你布置的剪力墙要将暗柱布置满,这样也不影响钢筋的计算。导入到图形算量的时候,就可以不选择暗柱导入,如果是已经导入了暗柱,先将暗柱位置的剪力墙布满,然后把暗柱删除。 暗柱两边尺寸不同时,在1.5米内是按矩形柱计算。

    2012-02-28 09:05:21 