    基础层与负一层同位置剪力墙柱尺寸与配筋均不同,如果设置使钢筋信息正确

    问题补充:软件中将负一层的钢筋直接下到基础层,但基础层的柱纵筋多,箍筋也大,根本就不一样,要怎么设置啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,软件里面是把-1层跟基础层分开设置的,如果说您的剪力墙钢筋信息是一样的,那么您在设置-1层钢筋的时候可以直接把标高调到基础的位置,这样的话基础层你就不需要再去画了。但是如果说您是-1层跟基础部分的钢筋信息不一样,那么您在画剪力墙的时候-1层墙的标高就设置到-1层就可以了,再到基础层单独设置基础层的墙面这样出来的结果就是您想要的了。 切换到基础层新建剪力墙,按图纸输入钢筋信息画上就可以了

    2012-03-05 08:15:22 

  • 分层输入钢筋信息即可

    2012-03-03 17:39:04 

  • 将基础层墙复制到负一层,然后点选不同配筋的墙体,在属性中修改配筋尺寸即可,这样就可省去画墙的时间。

    2012-03-03 18:33:13 

  • 按照图纸输入钢筋信息,软件会正确计算钢筋量。

    2012-03-03 17:23:09 

其他类似问题 查看更多