• 03G101-1箍筋加密问题

    在101-1 P51中看出梁宽≤350时为6mm,>350时为8mm,间距为箍筋的两倍,这里的6、8为几级钢??间距为箍筋的两倍,若存在一条梁有加密与费加密区之分,那么这时的拉钩如何挂?是加密就为加密的两倍,非加密则为非加密的两倍??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:梁箍筋有加密区时,拉筋的间距也是按非加密区两倍的间距来布置。拉筋的规格是一般考虑的是一级的。

    2012-03-04 17:31:08 

  • 同一水平线上,拉筋间距是非加密区箍筋的2倍。一般多采用6-8一级钢。

    2012-03-04 21:04:58 

  • 梁拉筋等级同梁箍筋等级,间距为梁箍筋间距的两倍。加密区按加密区间距的两倍。

    2012-03-06 07:47:39 

  • 你说的是梁侧面筋的拉筋。间距为箍筋的两倍,这里的6、8为1级钢。间距为箍筋的两倍,这里的间距是非加密区的间距。图形算量软件会自动计算的。

    2012-03-05 06:30:13 