• 03g101-1中的搭接问题~~~~

    在03g101-1中的54页中三分之一的Ln1的右边有一个Lle(搭接长度),神马意思?看不懂,解释下,是谁与谁搭接?我知道绝对不是通长筋之间的搭接,因为他们是在跨中三分之一处搭接的

    问题补充:怎么会是架立筋的搭接呢?如果是架立筋的搭接,图上应该表示的150而不是Lle

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 见下图11G101-1的图示,此处两版图集一个意思。

    通长

    2011-09-20 11:43:19 

  • 应该就是通长筋搭接吧?这样搭接也没有影响到负筋的受力(负筋到达1/3Ln的条件是达到了),还节省了材料。03G101-1第28页右面一栏第一行就是这样说的吧?

    2011-09-20 11:55:56 

  • 是截断的上部主筋与架立筋之间的搭接长度

    2011-09-20 09:58:25 

  • 这个是跨中架立筋和支座架立筋的搭接。

    2011-09-20 10:02:33 

  • 是上部钢筋的搭接看一下图集的说明: 5.当贯通筋d>28 时,应采用机戒连 接或等强对接焊接长,其要求见具 体工程的设计说明。当d≤28 时, 除按图示位置搭接外,当支座上部 纵向钢筋与通长筋直径相同时,也 可在跨中lni/3 范围内采用一次机 连接或对焊连接或绑扎搭接接长。

    2011-09-20 10:58:45 