duya 2012-03-06 09:25:01 | 河北省 其他专业 | 3914查看 3回答
地暖中地管穿伸缩缝用的柔性套管一般是什么材质的?刚管还是塑料管?
问题补充:那请问:用塑料套管可以吗?图中只说是柔性套管,并没有明确说是柔性防水套管,柔性防水套管有点贵。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是钢管的,有一定柔韧性的。 塑料的不大好,容易劈,或压扁等
2012-03-06 10:14:28
-
柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。 02S404型柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。 一般在做有防水要求或管道安装处有防震、便于拆卸等要求的水池时(如:与水池连接时,给水泵的进水管的套管),就要用到02S404柔性防水套管。 02S404型柔性防水套管广泛用于建筑、化工、石油、自来水厂、污水处理、核电工程等单位。 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
2012-03-06 15:12:22
-
一般用金属软管
2012-03-06 10:15:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看