• 电气算量 导线规格问题

    电线导管 属性中导线规格中按要求输入的一根管穿3个回路的线:BV-2*1.5/SYV-75-5/RVVP-4*1.0 但软件总提示:不同回路的导线用:“/”连接,如:BV-3*16+1*10/ZR-BV-5*6 求应该怎样输入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    SYV-75-5不能直接输入,一般是在电缆配管里面定义,如果在电线配管里面定义,要作修改,可以修改为SYV-1*75或SYV-1*5这样输入即可