王燕 2012-03-07 13:08:50 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1353查看 2回答
箍筋未从独立柱基顶面50mm的地方开始加密 附图
箍筋未从独立柱基顶面50mm的地方开始加密,有地梁。柱插筋至独基底部钢筋表面弯折。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱构件在独立基础内的箍筋是定位箍筋,非复合箍筋,间距小于等于500且不少于2道;柱插筋伸至独立基础底部弯折。 柱在基础内的箍筋是定位箍筋,不需要加密。如果从独立基础顶面至首层的箍筋也是非复合箍且没有加密,就是你将地下部分全部定义为“基础层”了。
2012-03-07 13:18:00
-
你好,基础中间的那两个是规范规定的基础中的定位箍盘,一般为2支箍,只起到定位基础插筋的作用,加密在上面那个部位,如图: ---------------------------- 加密位置是从基础顶面50的地方开始吗? 是的! 我的这个是从基础顶那里起了丫...你删除构件,重新绘制汇总计算看看,或者尝试一下其它柱会不会也是这种情况!
2012-03-07 13:29:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看