    当采用机械连接时,剪力墙暗柱和框架柱如果是采用50%接头率,会有35d和500取大值的一段间距,请问这断间距箍筋需要加密吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要,根据规范要求,搭接区域内是要加密的。

    2012-03-08 18:23:32 

  • 当采用机械连接时,剪力墙暗柱和框架柱如果是采用50%接头率,会有35d和500取大值的一段间距,请问这断间距箍筋需要加密吗 回复:采用机械连接,连接区箍筋不需加密。绑扎搭接区箍筋按规范需要加密。见03G101-40页截图

    取大值

    2012-03-08 18:55:08 

  • 你好按规范要求绑扎搭接需要箍筋加密,机械连接无需箍筋加密。不信请查规范或问设计人员。

    2012-03-08 18:27:41 

  • 根据设计要求规定,图集中绑扎接头需要加密。

    2012-03-08 19:33:32 

  • 机械连接与焊接连接是同一个级别的连接方式,无需为接头加密箍筋。

    2012-03-08 23:04:26 