• 梁架立筋注写

    在梁集中标注中“(2C8)”的钢筋注写在“上部通长筋”的位置,而抽样软件识别CAD时,原位标注里面上部通长筋的位置没有钢筋,在上部“跨中钢筋”的位置有“(2C8)”,是否有误?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以点击编辑钢筋,点击查看的梁构件,看看是钢筋图形和尺寸是否符合设计的尺寸。

    2012-03-12 13:08:26 

  • 2C8在梁中的话,是梁的架力筋。架力筋直径在8~12mm之间。

    2012-03-12 13:17:53 

  • 没有错误,平法标注(2C8)是架立筋,在钢筋软件也是这么表达!

    2012-03-12 13:32:07 

  • 你好 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定: 梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm; 当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm; 当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。?! 软件和图集(2+规格+直径)表示,括号内表示架立筋

    2012-03-12 13:40:19 