31****@qq.com 2012-03-14 15:59:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 928查看 2回答
广联达钢筋算量软件中,关于地下室的柱与墙的布置问题?
现在手里有一个大的地下室在建模型,有一部分主体墙柱的布置,在墙和柱之间有一个约束边缘构件的布置,想请教一下钢筋算量熟手,下图中关于黄色圆圈内的钢筋布置怎样考虑会让钢筋量准确。请详细解答,谢谢~~
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:目前最准确的计算方法是把约束边缘和暗柱合并在一起定义,这样的好处是软件在计算墙的拉筋时不会把约束边缘处重复计算。 在参数化暗柱里选择一字型的暗柱,把暗柱内的竖筋和约束边缘的竖筋一起输入在暗柱主筋里。箍筋全部在其它箍筋里定义,定义时要扣了保护层。 如果会用截面编辑也可以在截面编辑里自己画。
2012-03-14 17:04:44
-
计算在暗柱里,如果不好输入的话直接在其他钢筋里解决或者汇总计算后修改钢筋的根数然后将构件锁定 只为算钢筋这块是可以的或者你直接将这块的钢筋在单构件输入里解决也可以
2012-03-14 16:06:46
-
1、我的地下室框架柱钢筋是布置在基础层的, 2、我的框架柱三维图见附图,为什么在三维图里面钢筋直接到顶封头了呢?为什么露出基顶部分不是一长一短的搭接样式呢?
-
在钢筋2009中地下室底板与剪力墙相交时,板端部类似板无端支撑的封边构造怎么设置?没有设置的受力底筋都是直筋,图上构造是两端有弯折的(弯折是板扣保护层)。
-
有地下室,在首层钢筋的计算时,为什么钢筋软件里的墙、柱还要计算锚固长度?
楼层设置中有地下室,在首层钢筋的计算时(因为地下室是别人计算的,我从首层开始计算的),为什么墙、柱还要计算锚固长度?应该怎么设置才正确啊 ?
-
楼层设置中有地下室,在首层钢筋的计算时(因为地下室是别人计算的,我从首层开始计算的),为什么墙、柱还要计算锚固长度?应该怎么设置才正确啊 ?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看