心语 2012-03-15 09:04:49 | 湖北省 安装 | 5334查看 3回答
ZRYJV-4X25+1X16 SC50 电缆线算一根 还是算出一根长度*5
像这型号电缆,我是把25 与16平方分别大小套定额吗?还是算出一根长度*5 直接套25平方的定额。问题补充:这电缆是用在母线插接箱到层表箱之间段 。预留长度如何确定。需要计算计缆头吗。 还有 我看到定额没有说几芯 直接告诉截面 最小35以上 。不管是4电缆 还是5芯电缆 都套这个定额 只需算一根电缆长度 套这个定额是吧?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
像这型号电缆,我是把25 与16平方分别大小套定额吗?还是算出一根长度*5 直接套25平方的定额。 答:按照五芯电缆计算,最大截面按照25平方计算。不能计算一根,这个是电缆,按照多芯为一根考虑的。
2012-03-15 09:07:53
-
按室外套室外电缆定额,调整价差即可,什么 把25 与16平方分别大小套定额,胡扯蛋
2012-03-15 09:14:15
-
这是一根五芯阻燃电缆,算单根长度就行了,不能乘以5。截面按最大的一芯算,也就是25mm2。定额是按截面分得,就套相应的子目就可以。应该几芯都套一个子目,只是五芯以上要乘系数。要计算电缆头。预留见图:
2012-03-15 12:33:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看