• BV线预留长度

    看河南定额,不很懂意思 序号 项 目 预留长度 说 明 1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起 3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算 4 电源与管内导线连接(穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算 5 出户线 1.5m 从管口计算 各自每一条意思弄不清楚。不知道具体指的是什么情况。BV线从箱内引出,预留长度是按照1.5m?还是多少?每一点弄不清表达什么意思。电缆一般都会预留2m吗?请解释下每一条什么情况下使用吧? 谢谢谢谢,在谢谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸 ,这个比如你的箱子是500*600*300就是0.5+0.6=1.1米导线的量;2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起 。这个也相当于是预留一个操作长度,你就当也和箱子差不多理解。3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算。这个指电源线引至(如风机)电机自带配电箱的距离。4 电源与管内导线连接(穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算 。这是指它们相连接时所预留的长度。5 出户线 1.5m 从管口计算 。这个是指导线出户时另加1.5米。所有说的从管口计算也就是说,导线一般不都是穿管嘛,但到头了,管要停止,线要露出来,从露出来开始 计算。电缆要比导线需要预留量要大些,简单的理解就是电缆是半周长+1.5,而导线只是半周长

    2012-03-17 17:18:04 

  • 你好,这是在布置线的设置上有了明确规定:如第地条上的开关等指的0.3米用手工计算时就直接加上0.3(每根线)也就是说你管就加了.线按管来算就方便了.其它都江堰市一样.