• 有关梁的下部钢筋问题

    各位同仁你们好:我想请教一下,我们在广联达软件中计算梁的通长筋时都是在集中标注,软件计算时都是通长计算,而在实际施工中却是一跨一跨的锚固的,(图集03G101-1也是这样标注的)这样与我们计算不同啊? 在计算设置中梁的锚固长度是按9米进行计算的,现在图纸有一通长筋,跨度近9米,是否我们在软件标注时应按下部筋的标注方法进行标注与计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    具体施工的时候 梁的下部钢筋如果各跨直径相同,应该是能通常这通常的布置呀 如果各跨直径不同,肯定就是每跨锚固了 不过在软件当中如果想每跨都是锚固的话 那么就不在集中标注当中输入下部钢筋 在原位标注的具体跨的下面输入钢筋信息就可以了。

    2012-03-22 16:27:40 

  • 要想每跨单独计算,集中标注时不标注下部钢筋,在原位标注中标注下部钢筋。

    2012-03-23 09:05:03 

  • 按照下部钢筋输入,就按照一跨一锚固计算。

    2012-03-22 16:21:46 

  • 那就不要在集中标注中标注,原位标注就是单跨计算的。

    2012-03-22 16:20:04 