接地极工程量的计算
这个如何计算如下图问题补充:我个人的理解是做钢板接地极配焊出180MM镀锌扁钢在0.5M和-0.8M处
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我个人的理解是做钢板接地极配焊出180MM镀锌扁钢在0.5M和-0.8M处 答:这个地方是设计的接地板,在地上0.5米处,是为了做接地测试点,在地下0.8米处做接地板,是为了做接地外延线,敷设扁钢1.5米,方便在接地电阻达不到的时候再打接地极。
2012-03-23 09:01:21
-
是做镀锌扁钢焊接L=180MM镀锌扁钢在0.5M和-0.8M处。
2012-03-23 06:02:41
-
0.5m处是接地测试卡的标高 -0.8m处是室外接地母线深度 40*4是镀锌扁钢的规格 180mm是接地测试卡的长度
2012-03-23 12:44:16