新学员 2024-03-21 10:15:44 | 福建省 安装市政 | 154查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
可遇难求 钻石专家
答题: 95018 被赞: 36167
接地极3根,接地母线按(水平长度+垂直长度)*1.039计算。
2024-03-21 10:18:37
甜瓜 黄金专家
答题: 2356 被赞: 1135
角钢按根算,接地母线按延长米算
首次提交 2024-03-21 10:16:38 最近修改2024-03-21 10:17:30 (修改过1次)
睡 莲 钻石专家
答题: 64041 被赞: 20730
角钢接地极按根计算,扁钢图示尺寸以长度计算*1.039
2024-03-21 10:17:34
接地母线的根数与接地极有联系吗?
设想:1.比如说每一根接地极连接每一条母线,母线再连接地下装置,地下装置再分给大地。2.还是说母线只要连接一根接地极,母线再连接地下装置,地下装置再分给大地。3.还是说接地母线只要一根直接给大地,不需要那么多的接地母线和接地装置。那接地极是接地网的每一个连接处有的吗?
老师,接地极是不是接地母线?
接地极工程量的计算
这个如何计算如下图问题补充:我个人的理解是做钢板接地极配焊出180MM镀锌扁钢在0.5M和-0.8M处
接地极,接地网,接地母线,接地装置这四个是如何工作联系
接地母线标高不一样时,怎么布置?
2022-07-06 15:59:19 补充地下室接地母线按基础底板敷设,底板标高不同交接处,接地母线怎么处理?
请问路灯的接地扁钢线怎么计算呢?
请问如下图,路灯的接地扁钢作为接地母线,长度应该怎么计算呢?就是最两端路灯之间的距离吗?那接地极呢,是每个灯杆一根接地极吗?设计说明中是这样说的“在每条线路的首、末端及分支处设置接地网(接地网由-40×4热镀锌钢板作接地母线,埋深-0.7m;接地极用热镀锌圆钢φ25mm×2500 mm;接地极间距5m),接地网的接地电阻:R≤4Ω;其余每3根灯杆处PE线均作一组重复接地(重复接地用-40×4接地线与接地极可靠连接,接地极用热镀锌圆钢φ25mm×2500 mm),接地电阻:R≤10Ω。”