疯狂的钢筋 2012-03-28 11:50:10 | 广东省 其他专业 | 1008查看 3回答
连梁吊筋无法布置,拉筋计算错误,KL截面识别错误,YAZ沿墙肢垂直筋拉筋加密,如何布置?
1、连梁与次梁相交,为什么连梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL与次梁相交,同样的方法就可以生成吊筋。 2、为什么连梁计算出来的拉筋数量比施工的要少很多? 连梁没有钢筋三维,所以看不到钢筋的构造,很难发现钢筋计算的问题。我点开“编辑钢筋”查看到拉筋数量的计算公式错误,如【1*(Ceil((3300-100)/200)+1)】我的连梁腰筋是6根,箍筋间距100,拉筋应该是3排的间距200,为什么公式里只计算一排的拉筋?我现在是一条梁一条梁的点开编辑修改公式再锁定构件。方法有点繁琐不知道这样对不对?有什么比较简单的方法修改,或者避免这样的错误公式发生。 3、CAD导梁图,为什么提取梁时没有问题,等识别出来的梁好多都有同样的问题,(就梁高大于500的,识别出来的梁高都是500,比如KL400*800,识别出来就成400*500)这是什么原因? 4、CAD图纸中,一部分YAZ沿墙肢加密lc,图纸中标注加密长度及拉筋的直径、加密的间距,请问这样的加密信息如何布置到软件中计算? 请专家指教~~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接输入钢筋图形和根数,如图:
2012-03-28 12:04:02
-
吊筋没有不能自动布置是因为支座没设置好的问题; 拉筋结算错误,梁截面变化等问题可能是你导入图纸之后没有去核对蓝图钢筋信息,通常识别构件后好多构件信息都会因为图纸的问题发生变化,所以要重新复核下图纸和调整下构件的相关属性,虽然麻烦但是会结果会准确
2012-03-28 14:21:13
-
吊筋可以自动生成。拉筋直径同箍筋,间距根据图纸。
2012-03-28 15:16:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看