• 连梁吊筋无法布置,拉筋计算错误,KL截面识别错误,YAZ沿墙肢垂直筋拉筋加密,如何布置?

    1、连梁与次梁相交,为什么连梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL与次梁相交,同样的方法就可以生成吊筋。 2、为什么连梁计算出来的拉筋数量比施工的要少很多? 连梁没有钢筋三维,所以看不到钢筋的构造,很难发现钢筋计算的问题。我点开“编辑钢筋”查看到拉筋数量的计算公式错误,如【1*(Ceil((3300-100)/200)+1)】我的连梁腰筋是6根,箍筋间距100,拉筋应该是3排的间距200,为什么公式里只计算一排的拉筋?我现在是一条梁一条梁的点开编辑修改公式再锁定构件。方法有点繁琐不知道这样对不对?有什么比较简单的方法修改,或者避免这样的错误公式发生。 3、CAD导梁图,为什么提取梁时没有问题,等识别出来的梁好多都有同样的问题,(就梁高大于500的,识别出来的梁高都是500,比如KL400*800,识别出来就成400*500)这是什么原因? 4、CAD图纸中,一部分YAZ沿墙肢加密lc,图纸中标注加密长度及拉筋的直径、加密的间距,请问这样的加密信息如何布置到软件中计算? 请专家指教~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、连梁与次梁相交,为什么连梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL与次梁相交,同样的方法就可以生成吊筋。----------------连梁是不支持的,你可以在其它箍筋里补充输入。 2、为什么连梁计算出来的拉筋数量比施工的要少很多?------------连梁有多排侧面筋时,拉筋需要输入排数,如3A6@200。 连梁没有钢筋三维,所以看不到钢筋的构造,很难发现钢筋计算的问题。我点开“编辑钢筋”查看到拉筋数量的计算公式错误,如【1*(Ceil((3300-100)/200)+1)】我的连梁腰筋是6根,箍筋间距100,拉筋应该是3排的间距200,为什么公式里只计算一排的拉筋?我现在是一条梁一条梁的点开编辑修改公式再锁定构件。方法有点繁琐不知道这样对不对?有什么比较简单的方法修改,或者避免这样的错误公式发生。 3、CAD导梁图,为什么提取梁时没有问题,等识别出来的梁好多都有同样的问题,(就梁高大于500的,识别出来的梁高都是500,比如KL400*800,识别出来就成400*500)这是什么原因?------------图纸不规范或软件识别的局限性。 4、CAD图纸中,一部分YAZ沿墙肢加密lc,图纸中标注加密长度及拉筋的直径、加密的间距,请问这样的加密信息如何布置到软件中计算?---------------可以用【截面编辑】进行绘制或在其它箍筋中补充输入。