• 砌块墙构造柱及系梁设置

    砌块墙窗洞口下 是不是都需要设置水平系梁 如果是的话是通常设置还是洞口宽加伸入墙内长度计算。如果不是,那什么时候洞口下设置水平系梁。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水平联系梁一般是砌体墙的高度大于5米以上是需要在墙上加上一道水平联系梁的!您说的这种情况应该属于窗台压顶,如果图纸上没有明确的说明就不需要设的,在就是看图纸遵循的是什么样的图集,和规范看一下图集和规范有没有明确的说明就可以了!

    2012-03-31 08:36:17 

  • 是否需要设置水平系梁 应该根据设计图确定的; 图纸说明没有明确 可以直接咨询设计单位,施工单位无权确定的;

    2012-03-29 13:51:10 

  • 这种窗台梁通常是为了防止窗台中间部位出现裂缝而设置的,一般只要设置就是通长,即与框架间墙等长,而不是与比窗口宽多少,即不同于门窗过梁。但其高度一般较低,通常为120高,取墙厚,配筋多为3A6或8,A6@200-250(1)

    2012-03-29 14:03:37 