处学者 2012-03-29 14:55:38 | 重庆市 其他专业 | 408查看 3回答
框架柱问题
两个框架柱中间有收缩缝,但是浇筑砼时,一边的挤压到了另外的框架柱,导致截面尺寸偏差8公分。请问该怎么办 ? 怎么整改? 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!很可能是跑模了。凿掉重打。追究木工工长责任。今后再遇到这种情况:伸缩缝间设支撑,沿高度设置。
2012-03-29 15:03:21
-
挎模了吧! 挤在一起了么 如果中间的缝而甲方那边能过的话就让它! 如果两柱子的缝填密实了就得打掉了! 而打掉重做的时间和资金算在木工班主身上.
2012-03-29 20:17:14
-
两个框架柱中间有收缩缝,但是浇筑砼时,一边的挤压到了另外的框架柱,导致截面尺寸偏差8公分。请问该怎么办 ? 怎么整改? 谢谢 大了还是小了, 只能把多出的凿掉
2012-03-29 15:01:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看