    一般支管按楼板下0.4计算(你细算的时候大样图有时候不一样)。坐式大便器是DN100,其他的都是DN50 我们计算的时候要算到板山0.1,所以坐式大便器你设置距地高度0.5,地漏0.2,洗脸盆0.5、洗涤盆0.5,先识别卫生器具,然后软件会自动生成

    2012-04-01 11:07:46 

  • 排水中,小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管的高度

    管径

    答疑解惑

    2012-04-05 12:41:04 

  • 管径要自己来设置,立管自动生成,生成的高度是软件根据规范默认的,如果想修改可以到工程设置的计算设置里修改

    2012-04-02 10:22:34 

  • 各位说的都很好,学习了。

    2012-04-03 14:23:51 

  • 按设计说明,或者是图例表,如果都没有按标准图集和验收规范

    2012-04-01 13:18:11 

  • 自己看吧。一面都有。

    广联达服务新干线

    2012-04-01 14:05:24 

  • 一般设置好卫生洁具的安装高度,软件就会自动生成的立管,只是你要把立管的标高一般设按层底标高,到卫生洁具的安装高度

    2012-04-01 14:27:43 

  • 你可以根据图集或者常规做法做,如果有大样图更好

    2012-04-01 15:01:11 

  • 同意楼上说法

    2012-04-01 17:21:23 

  • 200-350gao

    2012-04-01 18:31:50 

  • 同意4楼说法

    2012-04-01 17:52:29 

  • 看了你发的图纸 主管都给了管径 立管你看一下说明是否有说 如果没有 你最好问一下专业工程师让他帮助你解决

    2012-04-01 20:10:47 

  • 你只要识别好管道和卫生洁具的软件会自动生成,如果是安装卫生洁具的管道一般算至存水弯处,具体你可以看标准图集,

    2012-04-02 08:44:59 

  • 看规范;这样比较好的。

    2012-04-02 13:06:43 

  • 小便池、拖布池化验池排水立管给0.6m,DN50 洗脸池排水立管给0.75m,DN50 蹲位排水立管给0.6m,DN100

    2012-04-02 15:24:31 

  • 根据设计图确定的,通常 蹲位是100的管径 其他50的管径

    2012-04-02 20:23:18 

  • 蹲便器DN100 地漏DN75 洗手盆DN50

    2012-04-02 20:17:46 

  • 向大家学习安装算量知识!

    2012-04-04 10:19:22 

  • 具体根据图纸 或规范进行

    2012-04-04 20:41:18 

  • 学习了,非常感谢

    2012-04-05 08:45:57 

  • 小便池、拖布池化验池排水立管高0.6m,DN50的;洗脸池排水立管高0.6m,DN50;蹲位排水立管高-0.45m,DN100。看一下图集就能看出来。

    2012-04-06 08:45:30 

  • 200高。DN25

    2012-04-01 10:44:00 

  • 图纸中会有说明的,你根据图例识别,识别卫生器具,管线画过去,然后选择设备连管自动连接;如果图纸中未说明,按常规做法,在编制说明中注明。

    2012-04-01 10:45:45 

  • 给定卫生洁具标高,软件自动生成的

    2012-04-01 10:52:21 

  • 地面上0.2 -0.3 除坐、蹲便器dn110外其余dn50

    2012-04-01 11:09:31 

  • 按图标高是层底-450mm

    2012-04-01 11:40:05 

  • 大便器De110、其他De50,高度按规范。

    2012-04-01 11:53:18 

  • 你仔细找一下 图纸里应该会有的

    2012-04-01 11:58:45 

  • 层底标高-0.45

    2012-04-01 11:54:04 

  • 立管一般给0.3-0.5就可以了,管径一般大便器是DN50的,小便器和拖布池是DN32的

    2012-04-01 12:30:43 

  • 请问给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给多高?给多大的管径? 答:蹲位排水管一般是De110 小便池 小便池排水管DN50 地漏排水管DN50 洗手盆排水管DN50 如果你设置好卫生洁具的安装高度,软件自动生成的, 计算设置里按规范设定的,如果图纸有要求可以在计算设置里修改或定义属性修改。

    2012-04-01 12:59:38 

  • 图上已经标注了啊,没标注的支管按比连接他的主管小一号即可。

    2012-04-01 13:00:20 

  • 这些是一般施工规范里会说,要是不想看的话,软件前面的计算规则里,有部分相关的说明,你可以看看。可能对你有帮助

    2012-04-01 13:05:16 

  • 选看图纸说明和系统,没有看看相对应的图集,小便池出地面、蹲位出地面、洗脸池出地面+0.1、拖布池出地面、化验池出地面+0.1;一般为DN100PVC

    2012-04-01 16:32:26 

  • 楼上的人都说的好详细了

    2012-04-01 17:30:22 

  • 规范规定支管楼板下0.3米。坐式大便器是DN100,其他的一般都是DN50,计算时要算到板上0.1-0.2米,并考虑楼板厚度

    2012-04-01 20:34:38 

  • 蹲便立管直径是110,高度450+100=550 其它管径是50,管道高度也是550

    2012-04-01 19:32:38 

  • 规范规定支管楼板下0.3米。大便器是DN100,脸盆和拖布池是DN50,计算时要算到板上大便器0.1拖布池0.25米

    2012-04-01 21:10:27 

  • 看图纸按规定吧

    2012-04-01 23:28:52 

  • 小便池、拖布池化验池排水立管给0.6m,DN50 洗脸池排水立管给0.75m,DN50 蹲位排水立管给0.6m,DN100

    2012-04-01 23:38:36 

  • 具体好看图纸,一般蹲便器预留550+200的墩台高度就可以了,其他的预留650就可以,

    2012-04-01 23:49:01 

  • 根据图纸标识确定。

    2012-04-01 23:53:25 

  • 河北这边一般是出地面100,

    2012-04-02 06:33:23 

  • 平面图结合系统图及设计说明来看,立管一般给0.3-0.5就可以了,管径一般大便器是DN50的,小便器和拖布池是DN32的管道就可以了。

    2012-04-02 07:45:40 

  • 看看规范吧,一般200-500cm之内就可以了

    2012-04-02 12:02:59 

  • 脸盆与地漏一般为DE50的 大便器为DE110的 一般高度出地面0.1米

    2012-04-03 07:47:21 

  • 支持上边的回答。

    2012-04-03 21:58:17 

  • 按设计图纸的要求,一般大便器采用DN100,洗脸盆采用DN32,其他采用DN50 小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管高度按图纸, 软件中有一些数值,供参考

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-04-04 09:34:41 

  • 给定卫生洁具标高,在给出管道水平标高软件自动生成立管,管径按图纸要求

    2012-04-04 20:32:21 

  • 按图纸说明自己布置

    2012-04-05 08:15:02 

  • 回答:小便池、拖布池化验池排水立管高0.6m,DN50的PVC管;洗脸池排水立管高0.75m,DN50的PVC管;蹲位排水立管高-0.45m,DN100的PVC管。

    2012-04-05 11:27:37 

  • DN50以上的阀门选用法兰阀门,还是32以上的包括32么?螺纹法兰阀门和焊接法兰阀门怎样区分,法兰阀门里也有DN25 32的??

    2012-04-05 14:08:53 