gaoxuna 2012-04-01 10:40:01 | 北京市 其他专业 | 4757查看 78回答
给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给多高?
请问给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给多高?给多大的管径?谢谢!
全部回答 (78) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳蹲位管径是De110 其他的是de50的。看08计算规则里面有,是出地面100mm,楼板以下-0.45就是排水立管的高度H=450mm, 楼板以下立管高度+出楼板高度就可以了。
2012-04-01 11:57:47
-
排水中,小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管的高度
2012-04-05 12:40:56
-
规范上说的较清楚,要经常去工地看看,上面说的也是规范上说的,但实际情况有变化
2012-04-04 15:24:32
-
小便池排水管应该DN50 地漏排水管应该DN50 洗手盆排水管应该DN50
2012-04-01 13:19:35
-
蹲便110,其他50,图纸上应该有详细做法 高度一般高于地面10公分就可以了
2012-04-01 14:02:51
-
管径一般会标注的,至于高度设计会有说明,或者在图中有,看系统图
2012-04-01 14:13:52
-
排水管立管高一般为200mm,管径的大小根据图纸给的来定义
2012-04-01 14:18:58
-
我们计算的时候要算到楼地面: 一般坐式大便器你设置距地高度0.45,地漏-0.2,洗脸盆0.8、洗涤盆0.8, 这些软件都会自己带的。 然后识别卫生器具,然后软件会自动生成连接管: 一般坐式大便器连接管110,地漏50,洗脸盆0.32、洗涤盆0.32。
2012-04-01 14:21:33
-
一般设置好卫生洁具的安装高度,软件就会自动生成的立管,只是你要把立管的标高一般设按层底标高,到卫生洁具的安装高度
2012-04-01 14:27:15
-
你先识别卫生洁具,管道连接后软件自动生成,你提问的高度不用设置
2012-04-01 14:23:13
-
高度和管径图纸应该给的
2012-04-01 14:23:16
-
蹲便器管径一般DN110,其他DN50,高度应该是0.45。
2012-04-01 14:41:48
-
这个可以看图纸上得标注。
2012-04-01 15:06:41
-
蹲位排水管一般是De110 小便池 小便池排水管DN50 地漏排水管DN50 洗手盆排水管DN50 如果你识别好卫生洁具的安装高度,软件会自动生成的, 计算设置里按规范设定的,如果图纸有要求可以在计算设置里修改或定义属性修改。
2012-04-01 15:04:16
-
要按图纸来做,图纸不明确应该与设计院联系。
2012-04-01 15:33:25
-
图纸识图就知道!
2012-04-01 15:37:07
-
图纸上有说明!
2012-04-01 15:49:18
-
250-400gao高
2012-04-01 18:32:38
-
蹲便立管直径是100,高度450+100=550 其它管径是50,管道高度也是550
2012-04-01 19:36:03
-
规范规定支管楼板下0.3米。坐式大便器是DN100,其他的一般都是DN50,计算时要算到板上0.1-0.2米,并考虑楼板厚度
2012-04-01 20:34:04
-
你只要识别好管道和卫生洁具的软件会自动生成,如果是安装卫生洁具的管道一般算至存水弯处,具体你可以看标准图集,
2012-04-02 08:44:21
-
小便池、拖布池化验池排水立管给0.6m,DN50 洗脸池排水立管给0.75m,DN50 蹲位排水立管给0.6m,DN100
2012-04-02 15:23:22
-
计算设置中已经按照规范设置好了,自动生成的。
2012-04-02 16:23:55
-
蹲便器DN100 地漏DN75 洗手盆DN50
2012-04-02 20:17:01
-
根据设计图确定的,通常 蹲位是100的管径 其他50的管径
2012-04-02 20:24:49
-
按设计图纸的要求,一般大便器采用DN100,洗脸盆采用DN32,其他采用DN50 小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管高度按图纸, 从你的图纸来看,可以考虑蹲位\\地漏立管长度为0.45,洗脸池、拖布池立管长度为1.25
2012-04-04 09:38:30
-
向大家学习安装算量知识!
2012-04-04 10:17:37
-
学习了,非常感谢
2012-04-05 08:46:07
-
坐式大便器应该设置距地高度500,地漏200,洗脸盆500、洗涤盆500
2012-04-05 10:26:10
-
你要查询系统图或卫生间大样图就知道
2012-04-05 11:21:25
-
学习了 谢谢
2012-04-06 09:21:02
-
图纸应该有说明的
2012-04-06 08:39:59
-
你设置好卫生洁具的安装高度,软件自动生成的
2012-04-01 10:42:57
-
图纸中会有说明的,你根据图例识别,识别卫生器具,管线画过去,然后选择设备连管自动连接;如果图纸中未说明,按常规做法,在编制说明中注明。
2012-04-01 10:46:05
-
200高,管径DN25
2012-04-01 10:43:43
-
楼板高度+垫层高度+面砖高度 马桶排水管一般是110 地漏排水75 洗手盆排水50
2012-04-01 11:01:59
-
一般支管按楼板下0.4计算(你细算的时候大样图有时候不一样)。坐式大便器是DN100,其他的都是DN50 我们计算的时候要算到板山0.1,所以坐式大便器你设置距地高度0.5,地漏0.2,洗脸盆0.5、洗涤盆0.5,先识别卫生器具,然后软件会自动生成
2012-04-01 11:06:05
-
蹲便110,其他50,图纸上应该有详细做法
2012-04-01 10:45:27
-
给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给450
2012-04-01 10:44:02
-
立管按照35-45cm考虑,管径小便池DN50、蹲位DN100、洗脸池DN50、拖布池化验池DN50
2012-04-01 11:31:37
-
你识别设备 然后点击设备连管 自动生成
2012-04-01 10:49:08
-
材料表里面应该会有,没的话软件默认
2012-04-01 10:55:40
-
地面上0.2 -0.3 除坐便器dn110外其余dn50
2012-04-01 11:08:12
-
按图标高是层底-450mm
2012-04-01 11:39:18
-
蹲便器110,其他的50
2012-04-01 11:57:47
-
层底标高-0.45
2012-04-01 11:53:56
-
立管一般给0.3-0.5就可以了,管径一般大便器是DN50的,小便器和拖布池是DN32的
2012-04-01 12:30:21
-
在计算设置里有高度的设定,这个是按规范设定的,如果图纸有要求可以在计算设置里修改
2012-04-01 12:29:57
-
管径图纸上不是已经给了么。安装高度结合装饰工程图纸。
2012-04-01 12:51:15
-
请问给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给多高?给多大的管径? 答:蹲位排水管一般是De110 小便池 小便池排水管DN50 地漏排水管DN50 洗手盆排水管DN50 如果你设置好卫生洁具的安装高度,软件自动生成的, 计算设置里按规范设定的,如果图纸有要求可以在计算设置里修改或定义属性修改。
2012-04-01 12:58:42
-
你设置好卫生洁具的安装高度,软件自动生成的,一般高都是200,DN20的管径
2012-04-01 12:45:08
-
图上已经标注了啊,没标注的支管按比连接他的主管小一号即可。
2012-04-01 13:00:36
-
选看图纸说明和系统,没有看看相对应的图集,小便池出地面、蹲位出地面、洗脸池出地面+0.1、拖布池出地面、化验池出地面+0.1;一般为DN100PVC
2012-04-01 16:29:26
-
同意楼上说法
2012-04-01 17:21:38
-
楼上的人说的都说的很详细了
2012-04-01 17:32:01
-
同意9楼说法
2012-04-01 17:49:06
-
看了你发的图纸 主管都给了管径 立管你看一下说明是否有说 你最好问一下专业工程师让他帮助你解决
2012-04-01 20:07:38
-
设置好卫生洁具的安装高度,软件自动生成的
2012-04-01 21:07:54
-
最简单的方法去工地量一下不就知道了,大便器是DN100,脸盆和拖布池是DN50,计算时要算到板上大便器0.1拖布池0.25米,便立管直径是100,高度450+100=550 其它管径是50,管道高度也是550
2012-04-01 21:43:50
-
规范规定支管楼板下0.3米。大便器是DN100,脸盆和拖布池是DN50,计算时要算到板上大便器0.1拖布池0.25米,
2012-04-01 21:09:23
-
具体好看图纸,一般蹲便器预留550+200的墩台高度就可以了,其他的预留650就可以,
2012-04-01 22:59:31
-
蹲便的是DE110,小便器和拖布池一般是50
2012-04-02 05:17:28
-
给排水中小便池、蹲位、洗脸池、拖布池化验池等排水管立管给450大便器是DN100,脸盆和拖布池是DN50,计算时要算到板上大便器0.1拖布池0.25米,便立管直径是100,高度450+100=550 其它管径是50,管道高度也是550
2012-04-01 22:55:52
-
看图纸安规定吧
2012-04-01 23:28:04
-
根据图纸标识确定。
2012-04-01 23:53:46
-
我算时,一般取100的高度
2012-04-02 06:34:02
-
平面图结合系统图及设计说明来看,立管一般给0.3-0.5就可以了,管径一般大便器是DN50的,小便器和拖布池是DN32的管道就可以了。
2012-04-02 07:46:36
-
小便池、拖布池化验池排水立管给0.6m,DN50 洗脸池排水立管给0.75m,DN50 蹲位排水立管给0.6m,DN100
2012-04-01 23:39:58
-
一般按照图纸设计要求进行计算,如果管道在楼板下方0.4m,分支立管的高度一般预留为0.7m,地漏为0.58m。才能满足装潢的要求。此建议仅供参考
2012-04-02 11:09:07
-
看看规范吧,一般200-500cm之内就可以了
2012-04-02 12:02:37
-
DN110左右的,一般这些排的,都要用大点的。
2012-04-02 13:07:40
-
蹲便器110,其他的50;图纸应有说明,没有说明还能在计算规则中查到
2012-04-02 13:28:55
-
脸盆与地漏一般为DE50的 大便器为DE110的 一般高度出地面0.1米
2012-04-03 07:46:54
-
给出卫生洁具标高,在给出管道水平标高,软件自动生成立管
2012-04-04 20:34:14
-
具体根据图纸 没有图纸 根据规范
2012-04-04 20:40:07
-
软件设置好了。 各个卫生器具的管径看设计。
2012-04-04 21:06:19
-
按图纸说明自己布置
2012-04-05 08:14:48
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看