• 砌体中通长筋布置

    钢筋中画砌体通长筋时候,软件中每个墙的通长筋个数是如何计算的? 图纸里边通长筋信息如下:200厚的砌体墙每排设置2根通长筋,两排之间的间距是500mm,墙高为3.3m,梁高为500mm,手算钢筋应该是5.6排(我按照6排来计算的,可以么?还是现场施工一般就只做5排?),每排2根,共是12根,我在设置砌体通长筋信息是这样的:排数+级别+直径+间距6A6@200(这个间距是指每排两根钢筋之间的间距么?我问广联达公司专员,他们是这么说的)软件计算出来是78根,这个太多了。 在属性计算设置中有一个“砌体加筋根数计算设置”软件默认为“向上取整+1”,这个78根是根据这个计算出来的么?具体怎么修改?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 1.五排还是六排根据四舍五入计算而定,我觉得你肯定明白我的意思,在这里就不多说了。 2.你的判断是正确的。关键在于怎样设置。如果取向下取整+1,数量就会少几根的,你试试。

    2012-04-03 11:43:26 