PE线怎么计算
请问:图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?户内照明配电箱的PE线与哪连接?卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接?
全部回答 (72) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?户内照明配电箱的PE线与哪连接?卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? 一一回答:低于2.4m的灯具加一根PE接地线从户内配电箱到灯具长度,有几个的话可以串联,但要保证接点不断。户内照明配电箱的PE线与单元配电箱连接,单元配电箱的PE线与室外线一同接入变压器低压配电柜里。单元配电箱要做重复接地即接入MEB总等电位箱内。生间等电位连接线的LEB(非MEB)局部等电位线接入楼平面的钢筋网里。不知这样回答你满意不! 不用增加,就是利用BV3*2.5中的双色线做PE接地线,低于2.4m的灯具加一根PE线的意思高于2.4米的PE线可以取消,就是说高于2.4米的灯具只接两根线就够了。 应急照明分两种情况,接蓄电池的不需PE线,如双电源就要接PE线。 总配电箱引出电缆到户内配电箱PE线跟相线一起走。电缆中有这根PE线.
2012-04-05 12:58:05
-
向大家学习安装算量知识!
2012-04-05 12:40:59
-
应该是从灯具算至户内照明配电箱,卫生间的到较近的接地线。
2012-04-05 12:45:20
-
纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?户内照明配电箱的PE线与哪连接?卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? 1、低于2.4m灯具外壳PE线连接至配电箱,按延长米计算。 2、户内照明配电箱PE线连接至---电表箱或配电箱、柜至-----重复接地端。 3、卫生间局部等电位与楼板钢筋网、卫生间内的所有金属构件连接,有的设计要求与户内配电箱PE线也需要连接。
2012-04-05 12:20:17
-
PE线与主配电箱或者总等电位箱的接地线连接,卫生间等电位连接线的MEB线都与与户内接地线或者附近的插座接地线连接。
2012-04-05 12:06:48
-
为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地,原理采用富兰克林捕捉雷电的方法
2012-04-05 13:04:27
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线,一般指低于2.4的灯具自配电箱开始除开关意外线路都增加,配电箱接地线一般接从配电柜或配电屏引来的那根保护线.卫生间MEB接卫生间内所有金属构件和插座,分别配管和配线,规格见设计蓝图
2012-04-05 13:09:34
-
PE线是根保护线,应该从灯具算至户内照明配电箱。
2012-04-05 13:21:54
-
连接到接地箱内,一般在厕所里
2012-04-05 13:22:40
-
比正常多一根线就可以,工程量和原来管内的线长度一样啊。
2012-04-05 12:46:06
-
PE线连接都是与主体钢筋焊接连接
2012-04-05 13:32:14
-
一般住宅户内照明配电箱的进线是三根(L、N、PE),这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,卫生间等电位箱就近连接接地线。
2012-04-05 10:02:57
-
与设计或施工人员联系可以得到正确答案。
2012-04-05 09:56:40
-
按照明配电箱至灯具的长度计算PE线,户内照明配电箱的PE线应该与主配电箱或者总等电位箱的接地线连接,卫生间等电位连接线LEB线与卫生间插座接地及卫生器具的金属部件连接
2012-04-05 10:12:07
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?和照明线一样计算,户内照明配电箱的PE线与哪连接?从二个方向连接,进线从接地体连接至箱内,出线从内至插座,和照明灯具,卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接?进线从接地体连接至箱内,出线连接至卫生间各金属元器件
2012-04-05 10:17:19
-
PE线是保护线,看你是保护接零还是保护接地.一般保护接零系统的零线与保护线到配电箱处还是有分开的.如果没分开就把PE线接在零线.一般都是有分开的,就接在分开的从配电屏引来的那根保护线.接地系统当然是接在单独的保护线上.
2012-04-05 10:25:34
-
就是按照三根计算,与一般回路一样 户内照明配电箱的PE线与哪连接?重复接地的 有相关图集 卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? 做局部等电位连接 端子箱接线
2012-04-05 10:25:41
-
进来学习的……
2012-04-05 09:57:35
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢? 按照明配电箱至灯具考虑PE线,户内照明配电箱的PE线与哪连接?应该与主配电箱或者总等电位箱的接地线连接,卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接?与户内接地线或者附近的插座接地线连接
2012-04-05 10:00:21
-
加一根就可以了,如果系统图中是两根,你可以按3根识别的。当然问一下设计人员系统图是否已经考虑。
2012-04-05 10:35:06
-
灯具安装时,相线进开关,零线进灯头。卫生间一般都是做局部等电位连接。
2012-04-05 10:08:55
-
PE线应该是重复接地线吧
2012-04-05 10:12:07
-
就是加一根地线,
2012-04-05 10:13:02
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢? 户内照明配电箱的PE线与哪连接? 卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? 1、应该不用单独计算,照明回路系统图中应包括PE线 2、与干线的PE线相连 3、目前多数只是予留接地箱,以后由住户自己与有接地端子的洗浴设备连接
2012-04-05 10:15:19
-
宅户内照明配电箱的进线是三根(L、N、PE),这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,也就是加一根地线,卫生间等电位箱就近连接防雷接地线。
2012-04-05 10:36:42
-
PE线,简单来说就是从配电箱到灯具再加一根线计量,MEB端子箱,只要计算接地到端子箱的接地母线的量就可以了
2012-04-05 10:53:19
-
回答:户内照明配电箱的PE线与总配电箱或者总等电位箱的接地线连接,卫生间等电位与户内接地线或者附近的插座接地线连接。
2012-04-05 10:55:06
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线时从配电箱或就近的接地线上引一根接地线就可以了,户内照明配电箱的PE线与电源的地线连接,并且要和箱体进行可靠连接。卫生间等电位连接线的MEB线要与卫生间所有的金属器具进行连接。
2012-04-05 10:49:36
-
PE线,你计算时要回照明配电箱。 MEB端子箱,只要计算接地到端子箱的接地母线的量就可以了 卫生间等电位连接线LEB线与卫生间插座接地及卫生器具的金属部件连接(所有导电体)
2012-04-05 11:21:05
-
PE线可以根据配电箱和灯具的距离确定,例:BV-2*2.5+E2.5--照明,在计算时计算3根2.5的线即可,配电箱的PE线应该是和接地线连接,卫生间MEB线与金属管,金属器具连接
2012-04-05 16:06:06
-
这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,卫生间等电位箱就近连接接地线。1、照明回路灯具按照3根线计算(里面其中一根就是PE线); 2、与干线的接地母线相连,并与各楼层的LEB箱连接; 3、与接地端子连接。
2012-04-05 17:15:05
-
一般住宅户内照明配电箱的进线是三根(L、N、PE),这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,卫生间等电位箱就近连接接地线。配电箱的PE线应与接地线相连。
2012-04-05 20:43:15
-
PE线可以根据配电箱和灯具的距离确定,例:BV-2*2.5+E2.5--照明,在计算时计算3根2.5的线即可,配电箱的PE线应该是和接地线连接,卫生间MEB线与金属管,金属器具连接
2012-04-05 21:09:29
-
答:灯具的PE线一段与灯具金属外壳的接地端子相连,一段与照明配电箱的PE端子排相连。户内照明配电箱的PE线上端接上级配电箱,下端与需要接地的灯具、插座等用电设备相连。卫生间等电位连接线的MEB进线与均压环相连,出线与洁具金属构件相连。
2012-04-05 20:50:29
-
这个一般不是单独算的啊
2012-04-05 22:09:39
-
pe管吧,按图纸的线长计
2012-04-05 21:44:51
-
增加PE线,照明回路就变成3根线了。
2012-04-05 19:29:27
-
PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线] PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。 N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。 PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线, 所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质 不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的 PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。 所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险
2012-04-05 19:36:35
-
这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,卫生间等电位箱就近连接接地线。1、照明回路灯具按照3根线计算(里面其中一根就是PE线); 2、与干线的接地母线相连,并与各楼层的LEB箱连接; 3、与接地端子连接。
2012-04-05 20:27:11
-
当灯具安装高度低于2.4m以下时,电源电压在50V以上的金属灯具外壳,必须做好安全接地保护。看看这个《灯具一般安全要求与试验》标准IEC60598-1(2003版) LEB局部等电位连接端子箱内MEB线和什么连接,根据图纸设计的供电系统的电气设备接地方式确定。 供电系统的电气设备接地方式有TN系统、TT系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-S、TN-C-S、TN-C三类。常见的是TN-C-S系统,在这种系统中,中性线与保护线有一部分是共同的,局部采用专设的保护线。
2012-04-05 23:01:20
-
请问:图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?户内照明配电箱的PE线与哪连接?卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? MEB线连接到最近的插座的PE线商。户内接地PE线连接到主线路的PE线
2012-04-06 00:04:48
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢?户内照明配电箱的PE线与哪连接?卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? PE线按米计算,户内照明箱PEX线与卫生间等电位连接,具体使用什么材料,看系统图,一般采用25*5、40*4扁钢或金属软线等。
2012-04-06 06:13:59
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线按照明配电箱至灯具考虑PE线;户内照明配电箱的PE线主配电箱或者总等电位箱的接地线连接;卫生间等电位连接线的MEB线都与户内接地线或者附近的插座接地线连接
2012-04-06 07:06:11
-
低于2.4米的灯具多加一根PE线,线径与灯零火线一样大。配电箱的PE线与上级配电箱的PE连接,配电箱体还要与楼内的接地连接。卫生间等电位,工程上只与楼体接地连接,卫生间内预留等电位盒,最后住户装修时把卫生间各用电器的接地,金属用具连接至等电位盒。
2012-04-05 11:43:49
-
PE线应该包含在线数里了,比如去插座的管线为PC20/BV3*4包含了接地线(PE线)的吧
2012-04-05 11:41:01
-
PE线与主配电箱的接地排连接,卫生间等电位连接线的MEB线都与附近的插座接地线和底板钢筋连接
2012-04-05 11:54:30
-
1、照明回路灯具按照3根线计算; 2、与干线的接地母线相连; 3、与接地端子连接。
2012-04-05 11:59:39
-
一般配线均为L、N、PE三根,两根也有但很少,小于2.4米的回路你就按三根线算就好了,如果是应急照明回路系统图已经3根的话再加1根就行,卫生间等电位一般设局部等电位箱LEB与卫生洁具、金属管线联结,总等电位MEB与所有的进户管线、金属管道、总配电柜(箱)联结
2012-04-05 11:44:56
-
图纸中说明低于2.4m的灯具加一根PE线怎么计算呢? 按照明配电箱至灯具考虑PE线,户内照明配电箱的PE线与哪连接? 应该与主配电箱或者总等电位箱的接地线连接,卫生间等电位连接线的MEB线都与什么连接? 与户内接地线或者附近的插座接地线连接
2012-04-05 13:45:00
-
最好咨询下设计
2012-04-05 13:20:50
-
接到配电箱或等电位箱的铜排上。这个铜排会与土建内钢筋连接。
2012-04-05 13:52:40
-
PE就是保护线 接地用的 算量的时候根据原回路的长度 加一根电线就行。原来是一火线一零 表示方式以2.5m2电线为例 BV 2* 2.5m2 现加一根PE线 表示方式就是 BV 3*2.5m2
2012-04-05 14:06:02
-
回答1、照明回路灯具按照3根线计算(里面其中一根就是PE线); 2、与干线的接地母线相连,并与各楼层的LEB箱连接; 3、与接地端子连接。
2012-04-05 14:14:53
-
以上都说的挺好
2012-04-05 13:57:17
-
照明回路低于2.4m的灯具加一根PE线应计算一般为BVR2,5mm2,配电箱的PE线应与接地线相连。
2012-04-05 14:34:27
-
DN50以上的阀门选用法兰阀门,还是32以上的包括32么?螺纹法兰阀门和焊接法兰阀门怎样区分,法兰阀门里也有DN25 32的??
2012-04-05 14:03:54
-
上面说的对,我记得我算过
2012-04-05 14:50:19
-
照明配线原为BV-3*2.5,低于2.4m灯具加一根PE线是否为BV4*2.5?应急照明也是这样计算吗? 答:照明配线原为BV-3*2.5这3根线中有1根是pe线,如果灯具不充电,不应急就不要加算了
2012-04-05 15:52:37
-
一般住宅户内照明配电箱的进线是三根(L、N、PE),这根PE线应该从灯具算至户内照明配电箱,卫生间等电位箱就近连接接地线。配电箱的PE线应与接地线相连。