• 高层住宅楼电缆敷设问题

    电缆井内沿桥架敷设电力电缆,算不算是竖直井道电缆敷设,楼高78米,请问是套定额后人工费还要乘系数3吗?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆在高层建筑物电气竖井内的桥架内敷设安装时,不能套竖直通道敷设的定额子目。只有中竖井内竖直沿支架固定卡敷设时,才能套竖直井道敷设的子目。 关于是否应该乘以系数问题,请按照电缆安装章节说明执行即可。

    2012-04-06 09:04:38 

  • 系数可乘也可不乘 、按本地的定额计算规定、我们这里也是乘系数1.2

    2012-04-06 11:04:39 

  • 不能算是竖井通道敷设,应该其它敷设选取定额,调整人工系数

    2012-04-06 08:05:48 

  • 不能套用竖井通道内敷设,套用电缆子目,我门这是人工乘以1.2.

    2012-04-06 08:13:27 

  • 电缆井内的主电缆可以算作【竖直井道电缆敷设】;江苏定额中是有【竖直井道电缆敷设】的定额,你可以参考一下找找你们那的定额有没有

    2012-04-06 08:31:47 

  • 根据你们省的定额计算规则搞,这个是依据,一般是要乘以系数的。

    2012-04-06 08:27:24 